RCD | KEW 5410  

본문

   
KEW 5410 RCD
 
• RCD 트립 시간 측정 (× 1/2, × 1, × 5 레인지)
• 트립 전류 측정: 전류를 자동으로 가변하여 트립 전류 측정.
• 원격 테스트: 주 전압이 감지되면, 자동으로 측정을 개시.
• 전압 측정: 각 레인지의 대기 모드에서 일정하게 전압을 측정.
• 접촉 전압 자동 감지:
  접지를 사용하는 측정에서 손상된 접지로 인한 전기 충격을 방지하기 위해
  RCD 테스트 중 (테스트 전류 적용 시) 접지 전극 또는 보호 도체의 접지 전압을
  감지하여 접지 손상으로 인한 감전을 방지하기 위해 EARTH를 사용하여 측정.
  AC50V 이상에서는 측정이 중지됩니다.
CE

RCD 트립 시간의 측정 - 트립 전류의 측정

레인지× 5× 1× 1/2AUTO RAMP(mA)
정격 전압 100V±10%
200V-10%~+32%
400V±10%
50/60Hz
시험 전류 15/30/50/100mA 15/30/50/100/200/500mA 15/30/50/100/200/500mA
측정 레인지 시험 시간
0ms~200ms
시험 시간
0ms~2000ms
시험 시간
0ms~2000ms
lΔn의 40% - 110%
(5%씩 증가)
시험 시간
300ms × 15단계
확도
(트립 시간)
1%rdg±3dgt 1%rdg±3dgt 1%rdg±3dgt 각 스텝의 시험 전류
-4%~+4%

확도
(트립 시간)

+2%~+8%dgt +2%~+8%dgt -8%~-2%dgt

전압 측정

측정 레인지80V~450V 50/60Hz
확도 2%rdg±4dgt
적합 규격 IEC 61010-1 오염도 2 CAT III 300V / CAT II 400V
IEC 61010-031
IEC 61557-1, 6
IEC 60529 (IP54)
디스플레이 1999 카운트 (3 1/2 디지트), 대형 LCD
사용 온도 & 습도 범위 0ºC - 40ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것)
보관 온도 & 습도 범위 -20ºC - 60ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것)
절연 저항 50MΩ 이상 / 1000V (전기 회로와 외함 간)
슬립 기능 (1) 마지막 스위치 작동 후 3 분 이내에 자동으로 절전 모드로 들어갑니다. (전류 소비 75µA).
    이 기능은 전압 측정에서는 작동하지 않습니다.
    슬립 모드를 종료하려면 기능 스위치를 OFF 위치로 한 번 설정하고 측정할 레인지로 재설정하십시오.
(2) 백라이트가 켜진 후 1 분 후에 꺼집니다.
전원 DC 12V / R6(AA)(1.5V) × 8
치수 167(L)×186(W)×89(D)mm
무게 약 965g (배터리 포함)
측정 가능 횟수 1200회 이상
(×1/2 레인지에서 매 30초 측정, lΔn=100mA)
포함 액세서리 7128A (측정 코드)
7129A (악어 클립 측정 코드)
8017 (연장 프로드) × 2
코드 케이스, 9121 (어깨걸이 스트랩), 취급 설명서,
R6(AA) × 8

(*) 자동 램프 테스트에서는 RCD 유형 G (시간 지연 없음)만 테스트 할 수 있으며,
S 유형 (시간 지연)은 테스트 할 수 없습니다.


악세서리/옵션 악세서리/관련 제품


제품 카탈로그 취급 설명서
iconpdf.png KEW5410 제품 카탈로그 iconpdf.png KEW5410 취급 설명서


CE

RCD 트립 시간의 측정 - 트립 전류의 측정

레인지× 5× 1× 1/2AUTO RAMP(mA)
정격 전압 100V±10%
200V-10%~+32%
400V±10%
50/60Hz
시험 전류 15/30/50/100mA 15/30/50/100/200/500mA 15/30/50/100/200/500mA
측정 레인지 시험 시간
0ms~200ms
시험 시간
0ms~2000ms
시험 시간
0ms~2000ms
lΔn의 40% - 110%
(5%씩 증가)
시험 시간
300ms × 15단계
확도
(트립 시간)
1%rdg±3dgt 1%rdg±3dgt 1%rdg±3dgt 각 스텝의 시험 전류
-4%~+4%

확도
(트립 시간)

+2%~+8%dgt +2%~+8%dgt -8%~-2%dgt

전압 측정

측정 레인지80V~450V 50/60Hz
확도 2%rdg±4dgt
적합 규격 IEC 61010-1 오염도 2 CAT III 300V / CAT II 400V
IEC 61010-031
IEC 61557-1, 6
IEC 60529 (IP54)
디스플레이 1999 카운트 (3 1/2 디지트), 대형 LCD
사용 온도 & 습도 범위 0ºC - 40ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것)
보관 온도 & 습도 범위 -20ºC - 60ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것)
절연 저항 50MΩ 이상 / 1000V (전기 회로와 외함 간)
슬립 기능 (1) 마지막 스위치 작동 후 3 분 이내에 자동으로 절전 모드로 들어갑니다. (전류 소비 75µA).
    이 기능은 전압 측정에서는 작동하지 않습니다.
    슬립 모드를 종료하려면 기능 스위치를 OFF 위치로 한 번 설정하고 측정할 레인지로 재설정하십시오.
(2) 백라이트가 켜진 후 1 분 후에 꺼집니다.
전원 DC 12V / R6(AA)(1.5V) × 8
치수 167(L)×186(W)×89(D)mm
무게 약 965g (배터리 포함)
측정 가능 횟수 1200회 이상
(×1/2 레인지에서 매 30초 측정, lΔn=100mA)
포함 액세서리 7128A (측정 코드)
7129A (악어 클립 측정 코드)
8017 (연장 프로드) × 2
코드 케이스, 9121 (어깨걸이 스트랩), 취급 설명서,
R6(AA) × 8

(*) 자동 램프 테스트에서는 RCD 유형 G (시간 지연 없음)만 테스트 할 수 있으며,
S 유형 (시간 지연)은 테스트 할 수 없습니다.


악세서리/옵션 악세서리/관련 제품


제품 카탈로그 취급 설명서
iconpdf.png KEW5410 제품 카탈로그 iconpdf.png KEW5410 취급 설명서