사이트 내 전체검색
계측기 용어 모음

Accuracy (확도)

디지털 계측기의 확도는 표준상태에서의 측정값과 실제값의 차이를 규정한 것으로 다음과 같이 표시한다.

( ±00% rdg ± 00 dgt )
확도의 제 1항은 측정값에 대한 백분율 오차로 입력의 크기에 비례하며 단위는 %로 표시된다.
제 2항은 입력에 관계없이 일정한 값에 대한 오차가 있음을 나타내고, 표시는 디지트 수로 나타낸다.
"rdg"는 reading의 약자로 측정값이며, "dgt"는 digit의 약자로 수를 표시한다. 디지털 표시의 최소행을 숫자로 나타내며 주로 디지털 측정기의 오차요소를 나타낸다.

Active Power (유효전력)

실제 전력 소비량을 나타낸다.
피상전력으로부터 무효전력을 뺀 전력(실제로 쓰이는 전력)이 유효전력이다.

Apparent Power (피상전력)

피상전력 = 전압 x 전류
무효전력을 포함한 전력

Auto-Discharge Function (자동 방전 기능)

절연측정이 끝나면 자동으로 충전된 전하를 방전하는 기능이다. 회로에 충전된 전압을 지침의 움직임으로 확인하면서 자동적으로 방전하는 것이 가능하다. 절연 측정 버튼을 OFF로 하면 내부회로가 자동적으로 전압계로 바꾸어져 방전을 시작한다. 방전의 상태는 계기판을 통하여 확인한다.

Auto-Ranging (자동 범위)

입력 신호에 대해서 자동으로 적당한 측정 범위를 선택하는 측정기의 기능이다.

Average Value (평균값)

반주기 동안의 AC파형의 순간적인 값들의 평균이며, 보통의 측정기는 평균값을 사용한다.

정현파의 경우 :
평균값 =최대값 x 2/π = 최대값 x 0.637

True RMS(실효값)이 100V일 때 :
평균값= 최대값 x 2/π = 141 x 0.637 =90(V)
보통 테스터기의 측정값은 평균값에 응답하는 정현파를 유효값으로 기준하여 조정된다.
이것을 테스터의 평균-응답-RMS-조정형이라고 부른다. 이와 대립하는 것으로써, True RMS형 측정기는 실효값에 응답하고 나타낸다.

Crest Value (파고값)

유효값에 대한 최대값의 비율이다. 테스터가 선형동작을 유지하는 입력범위를 나타내고, 사용된 범위값의 최대 스케일 값의 배수로 표현한다.
Crest factor = 최대값(Maximum value)/실효값(True RMS value)

정현파의 경우 :
Crest factor = 141/100=1.41

Data Hold (측정값 고정)

측정할 때 읽기 어려운 자세에서도 측정값의 확인이나 기록을 편하게 할 수 있도록 디스플레이에 나온 측정값을 고정하는 기능이다.

Decibel : dB (데시벨)

전기적 신호나 소리의 세기를 표현할 때 사용하는 변화의 세기를 나타내는 단위.
예를 들어 1/10의 전압의 비율은 -20dB, 10/1은 20dB, 100/1은 40dB, 1000/1은 60dB이다. 10/1의 전력의 비율은 전력은 전압의 제곱에 비례하므로 20dB이 아니고 10dB이다.

Diode Test (다이오드 시험)

다이오드나 트랜지스터의 전방향 전압강화와 장치에 연결된 방향을 확인하기 위하여 작동에 필요한 값을 가지도록 다이오드와 트랜지스터에 일정한 전류를 공급하는 기능이다.

Distortion Factor (왜곡율)

파형의 찌그러진 정도를 나타내는 정도로, 일반적으로 고조파 성분의 유효값과 기본파 성분의 유효값의 비율로 나타낸다.

Dual Integration Method (2중 적분법)

전압을 시간으로 변화시키는 기술. 1차 적분 시간(Ts)과 2차 적분 시간(Tx)이 사용된다. 먼저 입력 전압(Vx)이 일정 시간 간격(Ts)에 의해 적분이 되면 결과 전압은 기준 전압이 0이 될 때까지 이 전압을 사용하여 역-적분(reverse-integrated) 된다.

역적분 시간(Tx)은 입력 전압(Vx)에 비례한다. 그래서 입력 전압(Vx)은 Tx를 측정함으로 결정될 수 있다.

이러한 기술로서 높은 정확성과 분해능, 노이즈 방출 비율과 함께 안정적인 측정을 할 수 있다.
한 가지 특별한 이점은 50, 60㎐의 전력선 주파수에서 노이즈 방출 비율이 높다는 것이다.
교리츠의 모든 디지탈 클램프 미터와 테스터기는 이 방법을 사용하고 있다.

Effective Measuring Range of Insulation Tester (절연 시험기의 유효측정범위)

절연 시험기의 정확도가 보증된 측정범위를 말한다. 제 1 유효측정범위와 제 2 유효측정범위 2종류의 유효측정범위가 있다.

제 1 유효 측정 범위
1/1000에서 1/2까지 최대 유효 스케일 값
(최대 유효 스케일 값의 1/2에 대한 주 스케일 분할이 없으면 가장 근처에 있는 주 스케일 분할을 사용한다.)

제 2 유효 측정 범위
제 1 유효측정범위 이외의 범위
예) 500V/100MΩ 절연 시험기에서
제 1 유효 측정 범위 : 0.1~50MΩ (±5%의 지시 값)
제 2 유효 측정 범위 : 50~100MΩ (±10%의 지시 값)

Form Factor (파형률)

유효값과 평균값의 비율
파형률 = 유효값/평균값

Frequency Characteristics (주파수 특성)

공급값, 측정값 등 성능량의 값 혹은 응답이 주파수에 의해 변화하는 것을 나타낸다.
AC신호에서 측정신호는 단일 주파수가 아니고 저주파에서 고주파까지 여러가지 주파수대에 영향을 준다. 이러한 신호를 측정하는 경우, 폭넓은 주파수 특성 범위를 갖는 측정기의 사용이 유리하다.

Frequency Response (주파수 응답)

장치의 출력량을 바꾸는 방식. 장치의 측정된 양의 지시 값이나 주파수 범위를 넘어선 반응 테스트로 측정하는 AC신호는 하나의 주파수이거나 저주파에서 고주파까지의 넓은 주파수 밴드가 될 수 있다.

Hall Element (홀 소자)

전류를 운반하는 도체가 자기장의 방향이 전류가 흐르는 방향과 직교하기 위한 자기장에 위치하여 있을 때, 전압은 자기장과 전류의 흐름과 모두 직교하는 방향으로 발생된다. 이것을 홀 효과라고 부르고 이 현상을 이용한 장치를 홀 소자라고 한다. 교리츠의 AC/DC 클램프 미터와 클램프 센서에 이 홀 소자를 적용하고 있다.

Harmonics (고조파)

전력회사에서 나오는 전력선의 AC전압은 일그러짐이 거의 없는 기본 주파수의 정현파에 가깝다.
부하가 저항, 콘덴서와 코일만으로 구성된 것을 선형부하(전류의 양이 선형부하를 통해 흐르는 것과 상관없이 일정하게 고정된)라 부르며 이것이 주 공급원에만 연결되어 있으면 부하 전류 파형은 일그러짐이 없다. 그러나, 반도체나 과포화 리엑터와 같은 비선형 부하가 걸린다면 부하 전류 파형에 일그러짐이 나타난다. 일그러짐을 포함하는 전류(고조파)는 낮은 임피던스로 흐르고 그 과정에서 전류통로의 임피던스에 전압 강하를 일으킨다. 이것이 부하 전압에도 고조파를 포함하게 되는 원인이 된다.

구체적으로 말하자면, 먼저 전력사용자의 전기설비에 저압의 부하 설비로부터 발생한 고조파 전류는 저압배선 → 저압모선에 흐르고, 변압기을 통하여 보다 임피던스가 낮은 고압배선 → 고압모선에 도달하여 결국 배전선에 유입하게 된다. 또한 배전선에는 다른 사용자로부터 유입된 고조파 전류와 중첩되어 보다 큰 고조파 전류가 된다. 이렇게 거대화 된 고조파 전류는 배전선의 전압강하를 야기시키고 정현파의 전압파형도 일그러지게 한다.

고조파의 발생원은 전류에 원인이 있다. 교리츠의 누설 클램프는 모두 고조파의 유무을 확인할 수 있도록 주파수 변환 소프트웨어가 설치되어 있다.
기본파에 대해 그 정수배의 파을 고조파로 보며 3배의 파는 제3고조파, 5배의 파는 제5고조파이다. 고조파가 유입되어 파형에 왜곡이 발생하며 그 함유율의 크기에 의해 전기 설비에 장해가 일어난다.

Harmonics rate (고조파 비율)

왜곡파에 포함되어 있는 지정된 고조파 또는 고조파 군의 실효값과 기본파의 실효값의 비율을 말한다.

Indicated Value(지시된 값)

측정된 양이 테스터기에 지시된 값이다.

Inverter (변환장치)

DC(직류)에서 AC(교류)전류로 전환하는 장치이다. 교류 모터의 속도를 연속적이며 광범위하게 제어하는 것으로 에어콘, 펌프, 송풍기 등 속도조절이 필요한 기기에 사용된다. 상용전류를 일단 직류로 변환하고 필터를 통하여 사이리스터 인버터나 트랜지스터 인버터에 입력하며 변화된 주파수에 따라 속도가 변환되는 장치이다.

Natural Line Current (중성선 전류)

배전방식이 3상 4선식(3¢ 4w)인 경우, 중성선에 흐르는 전류이다.

Peak Hold(최대값 고정)

일정 시간 동안의 최대 값을 기억하는 기능. (*응답시간을 약 10ms, 100ms로 선택할 수 있다.)
최고 고정 모드에서 측정값은 최고 전류 값에 1/√2를 곱하여 얻는다.
(입력이 정현파인 경우, 측정값이 True RMS값과 같다.)

Peak Value (최고값)

파형이 최고 진폭을 가질 때의 값이다.

Power Factor (역률)

직류전력은 전압과 전류의 곱으로 구해지지만, 리액턴스 성분을 포함하는 교류전력을 구하는 경우는 실효전압 V와 실효전류 I와의 곱에 전압과 전류의 위상차 ¢의 여현(cos¢)의 곱을 취하지 않으면 안된다. 이 cos¢를 역률이라고 한다. 따라서 교류전력(유효전력) P는 P = V I cos¢ 이다. 또 ¢는 저항성분을 R, 리액턴스 성분을 X 로 하면 ¢ = tan-1 X/R로 정의된다.

Resolution (분해능)

테스터가 측정할 수 있는 최소 증가량.(측정값을 읽는 것이 가능한 측정량의 최소변화, 또는 설정 가능한 공급량의 최소 변화를 나타낸다.)

Reactive Power (무효전력)

전압은 있지만 전류가 흐르지 않는 상태

Sample Rate (샘플 비율)

측정값을 A/D 변환 회로가 1초간 감지하는 횟수이다. 일반적으로 초당 2~3회 정도이다.

Sensitivity (감도)

테스터가 측정량의 변화에 감지하는 정도이다. 지시값의 변화와 그 변화를 발생시킨 측정량의 변화와의 비율로 나타내어진다.

감도 = 지시값의 변화/측정량 변화

Shock Hazard (감전 위험)

물론 감전을 말한다. 사람이 모터에 손을 대었을 때 모터(발동기)틀에서 손을 통한 '감전'이 생긴다. 사람의 몸통에서 발끝을 통해 그가 서 있는 지면까지 전류가 흐르며 때때로 심각한 결과를 초래하기도 한다.

쇼크에 의한 심각성은 그 사람의 몸을 통과하는 전류의 양이나 지속시간에 달렸다. 그의 체질, 나이와 의학적 상태 역시 다양한 원인이 되겠지만, 보통은 50~60㎐의 빈도에서 피부에 자극을 주는 것은 1mA이다. 참을 수 있는 고통은 5mA이며 10mA면 참을 수 없는 고통이 시작된다. 20mA에서는 극도의 근육 수축이 일어나 감전된 물체를 이완시키는 것이 매우 힘들다. 50mA는 심각하게 위험하며, 100mA는 치명적이라 할 수 있다. Dalziel 교수는 안전을 위하여 심실의 미소섬유 연축을 일으키는 치명적 전류의 한계점을 동물실험을 통해 다음의 방정식으로 밝혀냈다.

I=165√t
I = 전류(mA)와 t = 시간(sec)
이 이론대로면 165mA의 최고 생존 시간은 1초이다.

Thermocouple (열전대)

온도 측정을 위해 2개의 다른 금속을 접합하여 발생된 전압를 사용한 장치이다. 측정 접합부라 불리는 한쪽은 온도가 측정되어지는 지점에 위치하고, 기준 접합부라는 다른 한 쪽은 기준온도로 유지된다. 두 접합부 사이에 발생된 전압 변화는 접합부의 온도와 열전대의 종류와의 차이점에 달려있다.

Tolerance (허용오차)

기준으로 하는 값과 그것에 대해 허용되어진 한계값과의 차이로, 기준으로 한 값에 대한 비율을 나타낸다.

Tolerance Input Voltage (허용 입력 전압)

입력단자간에 합해도 방해가 되지 않는 전압의 최대값을 말한다.

True RMS Value (실효값)

어떤 파형의 순간값의 제곱을 1주기간에 평균한 값의 평방근을 말한다. RMS 값이라고도 하며 힘이나 열 들의 에너지에 가장 직결된 값이다. (어떤 발열량을 내는 교류의 크기를 이것과 같은 발령량을 내는 직류의 크기로 나타낸 값이 교류의 실효값이라고 한다.)

정현파의 경우 :
실효값(True RMS) = 최대값 x 1√2 = 최대값 x 0.707

실효값(True RMS)이 100V일 때 :
최대값 = 실효값 x √2 = 100 x 1.41 = 141(V)

Wiring Method (배선방식)

단상 2선식 (1¢ 2w) :
전선의 수가 적은(2선) 배선은 간단하기 때문에 전등선의 저압배선(주로 100V)에 사용된다.

단상 3선식 ((1¢ 3w) :
3개의 전선에 100V(전등회선)과 200V(동력회선)의 2종류의 전압을 얻는 것이 가능하다. 전등회로의 경우 부하를 밸런스가 좋게 평형이 되도록 주의할 필요가 있다.

3상 3선식 ((3¢ 3w) :
고압/저압 모두 동력회로에 사용되는 방식이다. (200V, 415V)

3상 4선식 ((3¢ 4w) :
3상 4선의 전원을 성형에 결선하여, 그 중성선을 뽑아내어 4선에 배전하는 방식이다. (240V, 415V)



   상호명 : 세진계기(주) ㅣ 대표이사 : 고영균 ㅣ 사업자 등록번호 : 101-81-49095
   본 사 : 서울특별시 중구 창경궁로 67, 601호 (주교동, 세진빌딩)
   T E L : 02-2267-0327 / 2269-6679 ㅣ    F A X : 02-2269-9907 ㅣ E-mail : sejin-info@naver.com

   COPYRIGHT© 교리스.한국 All Right Reserved.