KEW 4506
본문
검출하기 어려운 N-E 역접속을 찾아내는 완벽한 소켓 테스터! |
• 콘센트에 꽂고 테스트 버튼을 누르기만 하면 간단하게 측정. |
• 단 1초 만에 소켓 콘센트의 전압, 올바른 배선 및 라인, 중성선 |
및 접지 극성을 확인 가능. |
• KEW 4506은 TT 접지 계통에서 사용할 수 있으며, KEW 8343과 조합하여 |
TN-S 계통에서도 사용이 가능. (측정 원리를 참조) |
• RCD의 트립을 방지하기 위한 낮은 테스트 전류로 측정. |
• 전기 시공 후의 검사 시 또는 증축, 개보수 공사 등 추가적인 전기 시공에 대한 |
전반적인 검사 시에 매우 유용. |
중성선-접지의 역접속이 문제가 되는 이유는 무엇인가?
N-E 역접속의 오류를 깨닫지 못한 상태에서 소켓 콘센트를 사용하면, 상단의 RCD(누전 차단기)가 트립되어 전원이 차단됩니다.
그러나, 회로가 RCD로 보호되지 않으면 접지 도체에 큰 부하 전류가 흘러 감전 및 화재 위험이 발생합니다.
멀티미터로 측정할 경우, N과 E를 반대로 접속하더라도, 전압은 올바로 접속했을 때와 동일하므로, 오배선을 찾을 수가 없습니다.
지능형 소켓 테스터인 KEW 4506은 이러한 문제를 해결할 수 있습니다!
측정 원리
TT 계통의 경우
TT 접지 계통에서 회로가 정격 감도 전류 30mA 이상의 RCD로 보호되는 경우,
KEW 4506 단독으로 N-E 역접속을 검출할 수 있습니다.
이 경우, N-E 배선이 올바른지 확인하기 위해 KEW 4506은 L-N 간의 저항값과 L-E 간의 저항값을 각각 측정합니다.
일반적으로 TT 계통에서 L-N 간의 저항값은 주로 배선 도체 저항으로 인한 것입니다.
반면에 L-E간의 저항값에는 설비의 접지 저항(REl 및 RE2)도 포함되므로 L-E간의 저항값은 L-N간의 저항값보다 높습니다.
RL+RN < RL +(RE1+RE2)
KEW 4506은 이러한 저항값의 차이를 확인하여 N-E 역접속을 검출합니다.
따라서, L-E간의 저항값이 극도로 낮은 경우에는 N-E 역접속을 검줄하지
못하는 경우도 있습니다.
또한, 저항값을 측정하는 데 약 10mA의 테스트 전류가 사용되기 때문에
정격 감도 전류 10mA의 RCD가 트립될 수 있습니다.
위와 같은 경우에는 KEW 4506과 KEW 8343(시그널 소스)을 조합하여
사용하는 것을 권장합니다. 극도로 낮은 L-E간의 저항값의 영향을 받지
않으며, N-E 간에 흐르는 데스트 전류가 lµA 미만이므로 어떠한 RCD도
트립하지 않고 측정할 수 있습니다.
TN 계통의 경우
TN 접지, 구조체 접지 및 공통 접지 계통과 같이 저항이 낮은 통합 접지
계통을 테스트할 경우, 테스트할 3P 콘센트가 배선된 분기 차단기로부터
가까운 위치에 KEW 8343을 접속하고 테스트 전압을 인가하여 주십시오.
N-E 역접속은 KEW 8343의 테스트 전압을 중성선에 인가하고 신호의 방향을
검사하여 검출할 수 있습니다.
*KEW 4506 및 KEW 8343은 TN-C 또는 IT 계통에서는 사용할 수 없습니다.
*시그널 소스 KEW 8343은 별매입니다.
모든 측정 결과 및 합격/불합격을 한 화면에 명확히 표시
![]() |
![]() |
콘센트에 플러그를 꽂고, 측정 버튼을 누르면 간단하게 측정할 수 있습니다. |
어두운 장소에서는 LCD 백라이트가 자동으로 점등합니다. *백라이트 기능은 OFF할 수 있습니다. |
사용 위치 및 제한 사항
KEW 4506은 단상 2선식. 단상 3선식, 3상 4선식 전원 계통에서 배선된
단상 소켓 콘센트의 N-E 역접속을 포함한 배선 상태를 테스트할 수 있습니다.
*KEW 4506은 3상 소켓 콘센트 검사 및 RCD 테스트에는 사용할 수 없습니다.
일반 TN 계통 회로에서 사용할 경우, KEW 8343이 클램프한 중성선의 위지보다 후단에
접속된 소켓 콘센트에서만 N-E 역접속을 확인할 수 있습니다.
링 회로의 소켓 콘센트를 검사할 경우, KEW 8343은 반드시 링 회로에 공급되는 중성선보다
전단에 접속해야 합니다.
소켓 테스트 *1 | ||||
---|---|---|---|---|
전원 전압의 측정 범위 | 80V rms ~ 290V rms (50/60Hz) *본기는 253V 이상의 전압이 검출되면 전압 경고를 표시하지만, 소켓 테스트는 수행할 수 있습니다 |
|||
소켓 유형 | 3극 | 2극 | ||
판정 |
합격 | PASS | PASS | |
불합격 | L-N 역접속 | L-N 역접속 | ||
L-E 역접속 | 이상 전압 | |||
N-E 역접속 | - | |||
E 미접속 | - | |||
N 미접속 | - | |||
N-E 판정 불가 | - | |||
이상 전압 | - | |||
AC V (L-N) | ||||
범위 | 80 ~ 290V rms (50/60Hz) | |||
확도 | ±2%rdg±4dgt | |||
루프 저항(N-E) | ||||
레인지 (오토 레인지) | 200Ω: 0.0 ~ 199.9Ω 2000Ω: 200 ~ 1999Ω |
|||
테스트 전류 | 200Ω: 5mA (5.3 Hz) 2000Ω: 1mA (5.3 Hz) |
|||
확도 | ±3%rdg±5dgt |
일반
적합 규격 | IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V, 오염도 2, IEC 60529(IP40) |
---|---|
사용 온도 & 습도 범위 | -10 ~ 50℃, 상대습도 85% 이하 |
보관 온도 & 습도 범위 | -20 ~ 60℃, 상대습도 85% 이하 |
전원 | LR6 (AA)(1.5V) × 2 |
치수 | 212(L) × 56(W) × 39(D) mm |
무게 | 약 250g (배터리 포함) |
포함 액세서리 | IEC 커넥터 측정 코드 *3 9161 (휴대용 케이스) LR6 (AA) × 2, 취급 설명서 |
옵션 액세서리 | 8343 (소켓 테스터용 시그널 소스) |
*1 | N-E 저항 측정 기능이 꺼져 있는 경우(*2), 옵션인 시스널 소스에서만 테스트 전압이 인가되어 테스트를 수행합니다. |
N-E 간에 흐르는 전류는 1µA 미만입니다. | |
*2 | 이 기능을 OFF하면, KEW 4506은 N-E 간의 저항값을 표시하지 않습니다. |
*3 | KAMP 10(AU): 호주 플러그 / KAMP 10(EU): 유럽 SCHUKO 플러그 /KAMP 10(UK): 영국 플러그(13A) / 7284: 미국(NEMA) 플러그 |
악세서리/옵션 악세서리/관련 제품
제품 카탈로그 | 취급 설명서 |
![]() |
![]() |
중성선-접지의 역접속이 문제가 되는 이유는 무엇인가?
N-E 역접속의 오류를 깨닫지 못한 상태에서 소켓 콘센트를 사용하면, 상단의 RCD(누전 차단기)가 트립되어 전원이 차단됩니다.
그러나, 회로가 RCD로 보호되지 않으면 접지 도체에 큰 부하 전류가 흘러 감전 및 화재 위험이 발생합니다.
멀티미터로 측정할 경우, N과 E를 반대로 접속하더라도, 전압은 올바로 접속했을 때와 동일하므로, 오배선을 찾을 수가 없습니다.
지능형 소켓 테스터인 KEW 4506은 이러한 문제를 해결할 수 있습니다!
측정 원리
TT 계통의 경우
TT 접지 계통에서 회로가 정격 감도 전류 30mA 이상의 RCD로 보호되는 경우,
KEW 4506 단독으로 N-E 역접속을 검출할 수 있습니다.
이 경우, N-E 배선이 올바른지 확인하기 위해 KEW 4506은 L-N 간의 저항값과 L-E 간의 저항값을 각각 측정합니다.
일반적으로 TT 계통에서 L-N 간의 저항값은 주로 배선 도체 저항으로 인한 것입니다.
반면에 L-E간의 저항값에는 설비의 접지 저항(REl 및 RE2)도 포함되므로 L-E간의 저항값은 L-N간의 저항값보다 높습니다.
RL+RN < RL +(RE1+RE2)
KEW 4506은 이러한 저항값의 차이를 확인하여 N-E 역접속을 검출합니다.
따라서, L-E간의 저항값이 극도로 낮은 경우에는 N-E 역접속을 검줄하지
못하는 경우도 있습니다.
또한, 저항값을 측정하는 데 약 10mA의 테스트 전류가 사용되기 때문에
정격 감도 전류 10mA의 RCD가 트립될 수 있습니다.
위와 같은 경우에는 KEW 4506과 KEW 8343(시그널 소스)을 조합하여
사용하는 것을 권장합니다. 극도로 낮은 L-E간의 저항값의 영향을 받지
않으며, N-E 간에 흐르는 데스트 전류가 lµA 미만이므로 어떠한 RCD도
트립하지 않고 측정할 수 있습니다.
TN 계통의 경우
TN 접지, 구조체 접지 및 공통 접지 계통과 같이 저항이 낮은 통합 접지
계통을 테스트할 경우, 테스트할 3P 콘센트가 배선된 분기 차단기로부터
가까운 위치에 KEW 8343을 접속하고 테스트 전압을 인가하여 주십시오.
N-E 역접속은 KEW 8343의 테스트 전압을 중성선에 인가하고 신호의 방향을
검사하여 검출할 수 있습니다.
*KEW 4506 및 KEW 8343은 TN-C 또는 IT 계통에서는 사용할 수 없습니다.
*시그널 소스 KEW 8343은 별매입니다.
모든 측정 결과 및 합격/불합격을 한 화면에 명확히 표시
![]() |
![]() |
콘센트에 플러그를 꽂고, 측정 버튼을 누르면 간단하게 측정할 수 있습니다. |
어두운 장소에서는 LCD 백라이트가 자동으로 점등합니다. *백라이트 기능은 OFF할 수 있습니다. |
사용 위치 및 제한 사항
KEW 4506은 단상 2선식. 단상 3선식, 3상 4선식 전원 계통에서 배선된
단상 소켓 콘센트의 N-E 역접속을 포함한 배선 상태를 테스트할 수 있습니다.
*KEW 4506은 3상 소켓 콘센트 검사 및 RCD 테스트에는 사용할 수 없습니다.
일반 TN 계통 회로에서 사용할 경우, KEW 8343이 클램프한 중성선의 위지보다 후단에
접속된 소켓 콘센트에서만 N-E 역접속을 확인할 수 있습니다.
링 회로의 소켓 콘센트를 검사할 경우, KEW 8343은 반드시 링 회로에 공급되는 중성선보다
전단에 접속해야 합니다.
소켓 테스트 *1 | ||||
---|---|---|---|---|
전원 전압의 측정 범위 | 80V rms ~ 290V rms (50/60Hz) *본기는 253V 이상의 전압이 검출되면 전압 경고를 표시하지만, 소켓 테스트는 수행할 수 있습니다 |
|||
소켓 유형 | 3극 | 2극 | ||
판정 |
합격 | PASS | PASS | |
불합격 | L-N 역접속 | L-N 역접속 | ||
L-E 역접속 | 이상 전압 | |||
N-E 역접속 | - | |||
E 미접속 | - | |||
N 미접속 | - | |||
N-E 판정 불가 | - | |||
이상 전압 | - | |||
AC V (L-N) | ||||
범위 | 80 ~ 290V rms (50/60Hz) | |||
확도 | ±2%rdg±4dgt | |||
루프 저항(N-E) | ||||
레인지 (오토 레인지) | 200Ω: 0.0 ~ 199.9Ω 2000Ω: 200 ~ 1999Ω |
|||
테스트 전류 | 200Ω: 5mA (5.3 Hz) 2000Ω: 1mA (5.3 Hz) |
|||
확도 | ±3%rdg±5dgt |
일반
적합 규격 | IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V, 오염도 2, IEC 60529(IP40) |
---|---|
사용 온도 & 습도 범위 | -10 ~ 50℃, 상대습도 85% 이하 |
보관 온도 & 습도 범위 | -20 ~ 60℃, 상대습도 85% 이하 |
전원 | LR6 (AA)(1.5V) × 2 |
치수 | 212(L) × 56(W) × 39(D) mm |
무게 | 약 250g (배터리 포함) |
포함 액세서리 | IEC 커넥터 측정 코드 *3 9161 (휴대용 케이스) LR6 (AA) × 2, 취급 설명서 |
옵션 액세서리 | 8343 (소켓 테스터용 시그널 소스) |
*1 | N-E 저항 측정 기능이 꺼져 있는 경우(*2), 옵션인 시스널 소스에서만 테스트 전압이 인가되어 테스트를 수행합니다. |
N-E 간에 흐르는 전류는 1µA 미만입니다. | |
*2 | 이 기능을 OFF하면, KEW 4506은 N-E 간의 저항값을 표시하지 않습니다. |
*3 | KAMP 10(AU): 호주 플러그 / KAMP 10(EU): 유럽 SCHUKO 플러그 /KAMP 10(UK): 영국 플러그(13A) / 7284: 미국(NEMA) 플러그 |